Полная версия этой страницы:
Выброс вытяжного воздуха
Engineer007
6.11.2009, 14:35
Уважаемые коллеги, кто может подсказать, у меня возникли сомнения по поводу целесообразности выброса воздуха от вытяжных механических систем выше кровли на 0,5м. из складского или офисного помещения.СНиП 41-01-2003 говорит о выбрасах загрязнённого воздуха и т.д. Подскажите куда заглянуть ,чем обосновать. Заказчик не хочет нанимать автовышку.
Во всех проектных институтах где я работал по умолчанию было принято выводить механические вытяжные системы выше кровли, но где найти этому обоснование если воздух не запылён, и не имеет вредных веществ в составе, и запахов
coverart
6.11.2009, 22:33
Вы работали в проектных институтах?
Engineer007
7.11.2009, 11:21
Да работал и продолжаю, а вам советую не ёрничать.
Engineer007
7.11.2009, 13:14
Для естественной вентиляции это понятно необходимо, но механическая? , а овёс нынче дорог т.е воздуховоды и лишние деньги никто платить не хочет, а разгребать мне как проектировщику. У нас в Волгограде был дедушка который как раз нашёл гдето обоснование выбросам воздуха из механических вытяжных систем,(При условии отсутствия загрязнений)
в любое удобное место выше 3х метров,ну и естественно не менее 6 м от воздухозабора.
Engineer007
8.11.2009, 17:58
Честно говоря я не понимаю причин вашего игнорирования.
Александр Васильев
8.11.2009, 20:56
Цитата(Engineer007 @ 7.11.2009, 13:14)

в любое удобное место выше 3х метров.
Постите, откуда такая цифра?
По сабжу. Тут на форуме было очень много обсуждений на эту тему. Все сошлись во мнении, что действительно про выбросы от общеобменки не регламентированы по высоте. Но еще есть нюанс- у всех свои структуры, согласующие технические решения. Одна СЭС согласует, другая - нет. И хоть головой вы бейтесь об стенку, скажут вам - выводите выше кровли. Спорить с СЭС а еще хуже с Экспертизой - себе дороже. Спросят Вас - Вы считаете, что общеобменка удаляет ЧИСТЫЙ воздух?
"Из офисного и складского" предлагаю в вопросе не объединять. Офис он и останется офисом. А склад .. сегодня там бумага и кирпичи, а завтра лаки и краски...
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Приложение А. Правдо оно с пометкой - справочное. Там ещё много чего интересного написано.
Engineer007
9.11.2009, 9:56
Спасибо большое, Уважаемые!!!
Цитата(EJIEHA @ 8.11.2009, 23:42)

ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Приложение А. Правдо оно с пометкой - справочное. Там ещё много чего интересного написано.
Спасибо, Елена, за документ!
А теперь в п 10.8 СП 60.13330.2012 есть ссылка на ГОСТ Р ЕН 13779-2007 и конкретные цифири. Ура, вроде жить стало немного легче!!!
Согласно п. 10.8 СП 60.13330.2012 в административных зданиях выброс воздуха можно размещать на расстоянии не менее 2 м до приемного устройства, а в п. 7.3.2 того же СП приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест выброса вытяжного воздуха. Это как понимать? В ГОСТ Р ЕН 13779-2007 один в один та же инфа. Просто переписали и все!!! Может все же 2 м по вертикали и 8 м по горизонтали? Народ, ваше мнение please.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.